燃气管道和电线电缆的安全间距如图:
室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。
民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。工业和实验室的室内燃气管道可暗埋在混凝土地面中,其燃气管道的引入和引出处应设钢套管。钢套管应伸出地面5~10cm。钢套管两端应采用柔性的防水材料密封;管道应有防腐绝缘层。
住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:
1.暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。
2.暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。
3.暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖。
4.覆盖层厚度不应小于10mm。
5.覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。
参考资料:中国消防资源网-室内燃气管道
燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:
1.地下燃气管道与电缆之间的垂直距离:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;
2.地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;
3.地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;
4.室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm;暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm;插座、电源开关平行15cm/不允许交叉;
燃气管道与电缆的安全距离不够时可以燃气管道加套管,或者砌管沟就可以了。
套管比管道大两档,最好能做一个检漏井对套管内进行检漏。 管沟要按照设计院标准做,不然以后出事情了责任不好承担。 从经济、安全、方便各个方面考虑,应优先考虑管沟,如果位置实在太小,没有办法的情况下也只能加套管了。
电线、插座、配电箱与燃气设施安全间距要求:
1.燃气管道与电源插座、开关的安全间距不小于15cm;
2.燃气管道与配电箱电表的安全间距不小于30cm;
3.燃气管道与明装的绝缘电线的安全间距不小于25(平行),10cm(交叉);
4.燃气表与家用燃气灶、热水器水平净距不小于30cm;
5.燃气表与配电箱、电表的水平净距不小于50cm;
6.燃气表与电源插座、电源开关水平净距不小于20cm。
燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。
《城镇燃气设计规范》GB50028规定:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m。
2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。
3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。
4、室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm;暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm;插座、电源开关平行15cm/不允许交叉。
5、城镇燃气压力等级划分:低压P<0.01 MPa/中压A 0.2<P≤0.4 MPa/中压B 0.01≤P≤0.2MPa/次高压A 0.8<P≤1.6 MPa/次高压B 0.4<P≤0.8 MPa。
6、民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方。
7、室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、浴室或厕所中。
扩展资料:
主要原则:
满足各种管线相互间在平面位置上,竖向交叉上的最小间距。
1、工程管线在道路下面规划位置宜相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质、埋设深度等确定。
分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃、损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。布置次序宜为:电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
2、工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。
3、当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。
当工程管线竖向位置发生矛盾时,宜按下列规定处理:压力管线让重力自流管线;可弯曲管线让不易弯曲管线;分支管线让主干管线;小管径管线让大管径管线。
参考资料:百度百科-城市工程管线综合
本回答被网友采纳燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。
根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标87号)要求,由中国市政工程华北设计研究院会同有关单位共同对《城镇燃气设计规范》GB50028—93进行了修订。
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m。
2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。
3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。
4、室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm:暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm:插座、电源开关平行15cm/不允许交叉。
根据城镇燃气管理条例第三十九条 燃气管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,建立燃气事故统计分析制度,定期通报事故处理结果。燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案,配备应急人员和必要的应急装备、器材,并定期组织演练。
第四十条 任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况,应当立即告知燃气经营者,或者向燃气管理部门、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。
第四十一条 燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系,发现燃气安全事故隐患的,应当及时采取措施消除隐患。
第四十三条 燃气安全事故经调查确定为责任事故的,应当查明原因、明确责任,并依法予以追究。对燃气生产安全事故,依照有关生产安全事故报告和调查处理的法律、行政法规的规定报告和调查处理。
违反本条例规定,燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的,由燃气管理部门责令限期改正,处3万元以上20万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销燃气经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
参考资料来源:人民网-国令583号:城镇燃气管理条例2011年3月施行 (
本回答被网友采纳燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:
1.地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;
5.城镇燃气压力等级划分:低压P<0.01 MPa/中压A 0.2<P≤0.4 MPa/中压B 0.01≤P≤0.2MPa/次高压A 0.8<P≤1.6 MPa/次高压B 0.4<P≤0.8 MPa;
6.民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方;
7.室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、浴室或厕所中.