ABB变频器ACS800如何实现转数控制与转矩控制?现场设备我查看参数,设置的是工厂宏,。实际使用中AI1控制转数,AI2控制转矩,但是工厂宏默认AI2未定义啊,他是如何实现AI2控制转矩的呢?现场设备工作状态是,如果负载较轻电机会加速到设定转速,如果负载变重,电机就会降速达到设定转矩。
å°99.02设æT-CTRLï¼I/Oè¿æ¥ä»¶åºä»¶æå第93-94页ã
转ç©æ§å¶å®åºç¨äºéè¦æ§å¶çµæºè½¬ç©çåºåã转ç©ç»å®å¼ç±æ¨¡æè¾å
¥å£AI2 以çµæµä¿¡å·æä¾ãé»è®¤æ
åµä¸ï¼0 mA 对åº0 %ï¼20 mA 对åº100 %ççµæºé¢å®è½¬ç©ãå¯å¨/åæ¢/转åå½ä»¤ä¿¡å·ç±æ°åè¾å
¥DI1 åDI2 ç»åºãè¿è¡å
许信å·è¿æ¥å°DI6ã
éè¿æ°åè¾å
¥å£DI3 ï¼å¯ä»¥éæ©é度æ§å¶èé转ç©æ§å¶ãå¦å¤ä¹å¯ä»¥æLOC/REM é®å°å¤é¨æ§å¶å°è½¬æ¢ä¸ºæ¬å°æ§å¶(ä¹å³æ§å¶çæ§å¶)ãé»è®¤ç¶æä¸ï¼æ§å¶çåªæ§å¶é度ãå¦æéè¦ç¨æ§å¶çæ§å¶è½¬ç©ï¼åºè¯¥å°åæ°11.01çå¼æ¹å为REF2 (%)ã
å¨ç«¯åæä¸æ两路模æä¿¡å·è¾åºåä¸ä¸ªç»§çµå¨ä¿¡å·è¾åºãæ§å¶ççé»è®¤å®é
æ¾ç¤ºä¿¡å·æ¯SPEED,TORQUEåCTRL LOCã
åºä»¶æåç¾åº¦æåºéè¾¹æï¼