火线和零线要不要一样

vv22—3*75+1*25很明显是一组三相四线电缆,但我就奇怪零线不是和火线一样大的吗?要知道构成回路的零线和火线一旦超过了25线的负荷火线承受得了零线不行呀?怎么回事?

在三相四线制中零线是中性线,是三相线之间形成回路的,当三相电平衡时中性线是没有电流的,当三相电不平衡时中性线才会有不平衡的电流差,所以三相四线制中的中性线都比较小,在220V配电系统中零线和火线中的电流是一样的,所以220V配电系统中的火线与零线一样大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
三相四线在以TN-C形式供电时是四根线,而以TN-S形式供电时是五根线。在三相四线供电时,零线只承受三相不平衡负载的电流,而一般在设计时又尽量考虑使三相负荷平衡,因此零线上的电流很小。国家规范规定:16平方以下的导线相线和零线截面应相同;16平方以上的导线零线截面应不小于相线截面的二分之一。你的电缆VV22—3×75+1×25很明显不是国标电缆,国标电缆应该是VV22—3×75+1×35.
第2个回答  2013-10-19
三相四线在以TN-C形式供电时是四根线在三相四线供电时,零线只承受三相不平衡负载的电流。三相四线制工作中,如果三相火线负载对称,那么零线的电流基本为零,所以说,零线没必要用那么大。VV22:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套三相四线铜芯电力电缆,3×75+1×35:三相四线制,三根火线的截面积为75平方毫米,零线截面积为25平方毫米。希望你能满意。
第3个回答  2013-10-19
三相电一共有四根线,其中三根各两根为~380V,零线是接地线,线径相对来说要细些,要按~220V电压来说呢,零线与火线应该是一样的线径,其中有单独的地线,地线线径相对来说要细些,而可以形成回路的两个线,线径必须相同,