交流220V电压,功率2KW的电器需要用多少平方的线。求高人指点。

如题所述

220v电压,功率2kw,那它的电流就是I=2000/220=9.1A,以普通家用绝缘塑铜电线为例,首先要考虑它的敷设环境和温度以及距离,自然环境敷设要比穿墙敷设过流量大一些。就按你是普通家用户内用电估算吧,每平方过流能力约6-10A,6A是长期稳定用电安全电流,10A是临时短暂过流量。1.5平方线过流约9-15A,2.5平方约15-25A,应该说1.5平方线也没有多大问题,但在电工安装规范中有个口诀,一个平方四个安,这里指的是考虑各种因素后的安全过流量。综合考虑还是应选2.5平方的铜质电线,如穿墙敷设线径应该再大一级别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考