变压器外壳接地电流多少合格

如题所述

变压器外壳接地电流就是中性点不平衡电流,与变压器的容量大小有关。
变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:
相线不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100%
零线不平衡度=零线电流/最大电流X100%
比入100KVA变压器,额定电流144A,不平衡度25%就是144X25%=36A,就是100kVA变压器,零线电流达到36A就要调整负荷;1000kVA变压器,零线电流达到360A就要调整负荷;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-13

你好:

——★1、变压器外壳,连接中性点已经接地的保护零线上。变压器外壳是没有电流的标准,而是有接地电阻的要求


——★2、安全规程规定,变压器中性点的接地电阻,不大于 4 Ω 为合格。变压器外壳,就连接在中性线(PE)上

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-10-13
100平方钢绞线或者50平方裸铜线即可。