只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。
在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-03
自动转换开关分左右,上面有写那个是市电那个是发电的,中间是自动转换器。左右各有一个空开,两边各有4个接线端,根据上面所写的什么电接什么电,三条火线和一条零线就是一个完整的电源,记住开关出线的零线和入线的零线别接错了
第2个回答  2014-09-28
接双电源 首先要分清主电 和备电 其次要注意相序 相序错了不自动切换 在没啥特别的按照规范压头子就好了 不懂就传个图上来让大家看看本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-07-24
我试着回答一下我觉得是5根,标号是(安照GB17945-2000)L,N.LS,+,-5根LN是市电,LS和N是强制点亮(就是不受开关影响,别的地方可亮可不亮,而这样接就是必须亮的有的在前端加了消防联动不一样的)正和负是直流电,它只能带载阻性负载,如白炽灯。
第4个回答  2014-09-28
按图纸接咯!一看就是没上过手的。