家里的空气开关跳闸了怎么推不上去

顶上标明为“第三插座”的跳闸,当时还正开着电视就跳了。北面的房间插座都没电,推上去接着就下来,卡不住的感觉。什么原因,谢谢
GB16917.1
2002010307005335
这两个是型号吗??

你没有说型号,不知道你说的哪一种
带漏电保护的要把保护按钮按下去之后合闸,自动空气开关有的是需要把开关往下关断以后再合闸的,如果是普通的空气开关,合不上的话可能是后面的是电路有短路,你可以拆下开关下端的接线后试一下,如果还是合不上,就是开关坏了
你说的没有型号,自己看看吧,按你说的那个GB16917.1标准,应该是家用自动空气开关,还是拆掉下端的接线以后再次看看能不能合上,能合上说明家里的线路有问题,不能合上说明断路器本身损坏了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
首先:你说的GB16917.1是空气开关的国家标准,2001010307005335是生产批号
关于推不上原因有多种:
1、是否你的北面房间所用电部分还有一个电器在漏电;——方法是依次拔除插头确认是那个漏电
2、其一插座内接接掉出,造成漏电;
3、空气开关需把开关往下后再合闸,如果空气开关合不上,就是开关坏。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-11
可能线路还存在短路你可以拆掉空开下端看能否推上就知道了
第3个回答  2010-12-11
可能坏了 换一个 啊
第4个回答  2010-12-11
换新的