水泵失压保护电路

问题是这样,有一离心式泥浆泵向压滤机打料,为了防止泵空打,设想用“失压保护”的方式来进行控制。自控元件:时间继电器、电接点隔膜压力表、接触器、报警器。要求:由于泵刚启动时没有压力,因此设定时间继电器延时断开,然后由电接点隔膜压力表来进行压力控制,一旦失压,则停泵并报警输出。然后由操作工进行复位。由于我们公司电工没有接触过自控电路,不会安装,现在几个元件采购齐了,就少了电路图,求高手帮绘制一个。谢谢

其实,用电接点压力表控制泵工作时,压力表只使用高压设定常闭触点就是了,常闭触点串联在接触器控制电机的停止按钮上,所以压力未达到预定值时接触器正常由按钮启动,只有在按下停止按钮或压力表达到设定压力时,继电器才释放停止马达工作。
或者还有其他控制要求?追问

因为刚刚启动时前数秒内没有压力,因此先由时间继电器保持通电,当时间继电器延时断开时,压力已上去了,这样就交付压力接点控制。当失压时断开,停泵并报警输出。
原理我知道,但缺少接线图,因为电工不会弄。所以求图。

追答

那么将时间继电器的电源与泵的接触器线包电源并接,也就是接触器吸合时延时继电器开始工作,延时继电器的常闭触点与接触器的启动按钮并接。
当按动启动按钮,接触器与时间继电器同时得电,泵开始工作,时间继电器常闭触点使得启动按钮短路相当一直被按动,直到压力上去需要的时间超过后,时间继电器吸合,使得常闭触点断开,接触器启动电路恢复正常,此时,由于压力存在,交付压力表控制。

追问

您说的完全正确,但我们电工师傅一定要让我提供个接线图,您如果方便给我出个草图,拍个照传给我,或者发到前缀为zddmmmm的126信箱, 先示感谢!

追答

实际接线图需要知道所用的电接点压力表以及时间继电器提供的接点情况,时间继电器及报警器电源要求,或者是可以查到其特性的相关的型号;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考