SCB10 10/0.4KV变压器,低压侧零排接地后就跳高压开关,不接地就不跳,低压总柜刀开关分
的,这是怎么的?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-25
SCB10 10/0.4KV变压器,低压侧零排接地后就跳高压开关,不接地就不跳,低压总柜刀开关分的,这是怎么的?
估计是你变压器的低压绕组绝缘破坏,所以造成接地动作。你检查下你的N线的直流电阻和说明书上的是不是一样的?并摇一下各项绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考