新消防外网给水工程验收规范有吗?管网打气压定几个气压

如题所述

这个按照规范要求的是
12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。
表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力
管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)
≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4
钢管>1.0 P+0.4 ≤0.5 2P
球墨铸铁管>0.5 P+0.5
钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8

12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-28
执行《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)、《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)等现行有关施工规范。
消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验。
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。本回答被网友采纳