情况基本就是这样的,塔吊桩是钻孔灌注桩,且塔吊基础是在地下一层上面的,总共两层地下室。方案里桩写着砼要超灌至格构柱顶,挖土后格构柱外面还要逐层焊∠160的斜撑,因为桩是圆的,且比格构柱大很多(800的桩,460的格构柱)剔除外面的砼的时候会不会伤到格构柱,而且能剔平吗? 反过来问:砼可不可以不超灌至格构柱顶??非常感谢!!
追答砼要超灌至格构柱顶
这条的目的,是保护钢格构柱。因为,逆作法施工时,反铲要钻到地下室去挖土,容易碰坏钢格构柱,进而伤到塔吊。所以,混凝土要包裹钢格构柱。
挖土后格构柱外面还要逐层焊∠160的斜撑
地下一层逆作法后,桩基础悬空,带来了稳定性的问题。所以要焊接钢斜撑。焊接钢斜撑,角钢焊接在钢格构柱上,混凝土又包裹钢格构柱,所以要凿除局部混凝土。
因为桩是圆的,且比格构柱大很多(800的桩,460的格构柱)剔除外面的砼的时候会不会伤到格构柱,而且能剔平吗?
回答:用锤子、凿子把要焊接角钢的部位混凝土凿除,遇到钢格构柱为止,开始焊接角钢。用空压机也可以,不会碰伤。因为混凝土只是起到保护作用,并不受力,而且也只需要凿除局部混凝土即可。如果要全部凿除的话,等拆完塔吊凿除,更方便。
反过来问:砼可不可以不超灌至格构柱顶??
可以。但是不浇到顶的话,违反了招标文件。而且,挖土施工容易造成危险。我认为浇到顶,是比较好的做法。