验收内容 验收标准 验收方法 验收数量 允许偏差值(mm) 允许极差值(mm) 室内净高度 -20 20 采用激光测距仪或其他测量工具。测量部位为房间四角距纵横墙500mm处及房间几何中心。 每个房间抽测量不少于5处,距墙、柱四角300—500mm处各测1点,中间测1点。室内净开间、进深 ±15 20 采用激光测距仪或其他测量工具。测量部位在距墙角500mm(纵横墙交界处),无墙体则测柱间净距。 每个房间抽测量不少于2处备注1、偏差为实测值与设计值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差; 2、室内净高尺寸是以设计层高尺寸减去板厚,减板底抹灰厚度,再减地面砂浆厚度计算。 3、空间尺寸的允许偏差值和允许极差值应符合本表中规定。 4、室内净开间、净进深是以结构轴线加墙体厚度加抹灰厚度计算