空调出现EE是什么问题?家电维修师傅实操带你维修故障代码
C5跳线帽保护,E1高压保护,E2防冻结保护,E4排气高温保护,E5过流保护。
1、C5:跳线帽保护
室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3S闪烁15次,室外黄灯闪烁16次。
跳线帽主要起区分不同机型内机转速、扫风角度等一些控制参数的作用。C5跳线帽故障一般是售后维修更换主板时,跳线帽未从原机主板上拆下重新装回到配件上造成。如果用错跳线帽型号可能会显示LP内外机不匹配、制热功能异常。
2、E1:高压保护
室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。
保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。
3、E2:防冻结保护
室内机显示E2,室内“运行”指示灯灭3S闪烁2次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。
保护时,制冷:压缩机停,内风机运行。防冻结保护主要是保护蒸发器正常换热,防止影响压缩机可靠性、结霜影响制冷效果。
4、E4:排气高温保
室内机显示E4,室内“运行”指示灯灭3S闪烁4次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。
保护时制冷:压缩机停、内风机运行;制热:所有负载停。排气高温保护主要是保护压缩机,防止冷媒泄漏等造成排气温度过高损坏压缩机。
5、E5:过流保护
室内机显示E5,室内“运行”指示灯灭3S闪烁5次。
保护时压缩机停,室外风机延时30秒停。过流保护主要是保护电子元器件、模块和压缩机等部件,防止电流过大热聚集烧坏。
扩展资料:
处理方法:
1、检查内外电源接入方式是否一致,火、零线必须接至相应位置。另外,检查内外信号连接线是否对应,不能错位连接。
2、检查电压。如果相序颠倒,可以改变外部电源的相序,注意不要改变空调本身的连接。
3、确认电压、相序、接线正确后,反馈线可在室内终端临时接零线,开启空调,判断电控板是否正常。如果短接后空调能正常开启,则在外板或内外机的连接线上说明故障原因。此时,有必要检查连接线是否错误。出现松动现象,消除线路后,考虑更换外部电子控制板。
4、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题,需要对控制板和操作版进行修复。
参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码
显示EE的故障代码表现为:制热灯闪15次,为室外机除尘器故障。
格力变频柜机,故障代码显示:
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
普通柜机,故障代码显示:
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)
格力带低电压保护新款柜机,故障代码显示:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
ee是驱动部分存储芯片故障,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力全国统一客户服务热线4008-365-315进行服务预约。