格力空调EE是什么故障代码

如题所述

空调出现EE是什么问题?家电维修师傅实操带你维修故障代码

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-28

C5跳线帽保护,E1高压保护,E2防冻结保护,E4排气高温保护,E5过流保护。

1、C5:跳线帽保护

室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3S闪烁15次,室外黄灯闪烁16次。

跳线帽主要起区分不同机型内机转速、扫风角度等一些控制参数的作用。C5跳线帽故障一般是售后维修更换主板时,跳线帽未从原机主板上拆下重新装回到配件上造成。如果用错跳线帽型号可能会显示LP内外机不匹配、制热功能异常。

2、E1:高压保护

室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。

3、E2:防冻结保护

室内机显示E2,室内“运行”指示灯灭3S闪烁2次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时,制冷:压缩机停,内风机运行。防冻结保护主要是保护蒸发器正常换热,防止影响压缩机可靠性、结霜影响制冷效果。

4、E4:排气高温保

室内机显示E4,室内“运行”指示灯灭3S闪烁4次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停、内风机运行;制热:所有负载停。排气高温保护主要是保护压缩机,防止冷媒泄漏等造成排气温度过高损坏压缩机。

5、E5:过流保护

室内机显示E5,室内“运行”指示灯灭3S闪烁5次。

保护时压缩机停,室外风机延时30秒停。过流保护主要是保护电子元器件、模块和压缩机等部件,防止电流过大热聚集烧坏。

扩展资料:

处理方法:

1、检查内外电源接入方式是否一致,火、零线必须接至相应位置。另外,检查内外信号连接线是否对应,不能错位连接。

2、检查电压。如果相序颠倒,可以改变外部电源的相序,注意不要改变空调本身的连接。

3、确认电压、相序、接线正确后,反馈线可在室内终端临时接零线,开启空调,判断电控板是否正常。如果短接后空调能正常开启,则在外板或内外机的连接线上说明故障原因。此时,有必要检查连接线是否错误。出现松动现象,消除线路后,考虑更换外部电子控制板。

4、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题,需要对控制板和操作版进行修复。

参考资料来源:百度百科-格力空调故障代码

第2个回答  2018-04-17

    显示EE的故障代码表现为:制热灯闪15次,为室外机除尘器故障。

    格力变频柜机,故障代码显示:

    E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路

    E2 防冻结保护(内管温)

    E3 内传感器短开路

    E4 蒸发器管温开、短路

    E5 通讯失败(N、L)不能接反)

    普通柜机,故障代码显示:

    E1 压机高压保护

    E2 内冻结保护

    E3 压机低压保护

    E4 排气温度保护(相序保护)

    E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)

    格力带低电压保护新款柜机,故障代码显示:

    E1:压缩机高压保护

    E2:蒸发器防冻结保护

    E3:压缩机低压保护

    E4:压缩机排气温度过高保护

    E5:过电流(低电压保护

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-02-10

ee是驱动部分存储芯片故障,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力全国统一客户服务热线4008-365-315进行服务预约。

格力猎手系列空气净化器

杀灭病毒 守护健康

¥12080

格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机

双向换气 净菌自洁

¥19999

格力手持推杆式吸尘器

飓风大吸力暗角不藏尘

¥3599

晶弘多门冰箱 变频339L

除菌保温 -5℃瞬冻

¥6599

格力消毒液制造机

省心便捷自制消毒液

¥498

格力明珠变频冷暖空调

凉得自然 暖得均匀

¥26999

    官方服务
      官方网站预约服务
第4个回答  2018-01-08
EE是外机E盘的问题。读取E盘故障。打售后服务换E盘。类似于U盘的东西。