现浇框架结构钢筋绑扎
1 范围
本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架-剪力墙结构钢筋绑扎工程。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。
2.1.2 成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。
2.1.3 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。
2.1.4 垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20~22号火烧丝。或用塑料卡、拉筋、支撑筋。
2.1.5 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。
2.2 作业条件:
2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。
2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。
2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。
2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。
2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。
2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。
2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。
2.2.8 按要求搭好脚手架。
2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。
3 操作工艺
3.1 绑柱子钢筋:
3.1.1 工艺流程:套柱箍筋

搭接绑扎竖向受力筋

画箍筋间距线

绑箍筋 3.1.2 套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。
搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表4-10采用。 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 表4-10
混 凝 土 强 度 等 级
C20
C25
C30
1
Ⅰ级钢筋
35d
30d
25d
2
Ⅱ级钢筋 (月牙型)
45d
40d
35d
3
Ⅲ级钢筋 (月牙型)
55d
50d
45d
注:
1.
当Ⅰ、Ⅱ级钢筋d>25mm时,其搭接长度应按表中数值增加5d。2.
当螺纹钢筋直径≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d 采用。 3.
任何情况下搭接长度均不小于300mm。绑扎接头的位置应相互错开。从任一绑扎接头中心到搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积百分率:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35倍且不小于500mm的区段内,有接头钢筋面积占钢筋总面积百分率:受拉区不宜超过50%;受压区不限制。 3.1.4 画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
3.1.5 柱箍筋绑扎
3.1.5.1 按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎,如图 4-19。
3.1.5.2 箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
3.1.5.3 箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固,见图 4-20。
3.1.5.4 有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径),见图4-21。如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。图4-19
1、2、3、4—绑扎顺序图4-20 图4-21
3.1.5.5 柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋,见图4-22。图4-22
3.1.5.6 柱筋保护层厚度应符合规范要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。
3.2 绑剪力墙钢筋:
3.2.1 工艺流程:立2~4根竖筋

画水平障距

绑定位横筋

绑其余横筋

绑其余横竖筋
3.2.2 立2~4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求。
3.2.3 竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合设计要求,设计无要求时,按表4-11施工。
表 4-11
混 凝 土 强 度 等 级
C20
C25
C30
1
Ⅰ级钢筋
35d(30d)
30d(25d)
25d(20d)
2
Ⅱ级钢筋 (月牙纹)
45d
40d
35d
3
Ⅲ级钢筋 (月牙纹)
55d
50d
45d
注:括号内数字为焊接网绑扎接头的搭接长度。 3.2.4 剪力墙筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。
3.2.5 剪刀墙与框架柱连接处,剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪刀墙筋时,柱内要预留连接筋或柱内预埋铁件,待柱拆模绑墙筋时作为连接用。其预留长度应符合设计或规范的规定。
3.2.6 剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等,均应符合设计抗震要求。
3.2.7 合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时应有专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确。
3.3 梁钢筋绑扎:
3.3.1 工艺流程:模内绑扎:
画主次梁箍筋间距

放主梁次梁箍筋

穿主梁底层纵筋及弯起筋

穿次梁底层纵筋并与箍筋固定

穿主梁上层纵向架立筋

按箍筋间距绑扎

穿次梁上层纵向钢筋

按箍筋间距绑扎
模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍盘间距

在主次梁模板上口铺横杆数根

在横杆上面放箍筋

穿主梁下层纵筋

穿次梁下层钢筋

穿主梁上层钢筋

按箍筋间距绑扎

穿次梁上层纵筋

按箍筋间距绑扎→→→ 3.3.2 在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。
3.3.3 先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使问距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。
3.3.4 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。
3.3.5 绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎,如图4-23。图4-23
1、2、3—绑扎顺序
3.3.6 箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。
3.3.7 梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。
3.3.8 在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
3.3.9 梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面
面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。
3.4 板钢筋绑扎:
3.4.1 工艺流程:清理模板

模板上画线

绑板下受力筋

绑负弯短钢筋 3.4.2 清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。
3.4.3 按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
3.4.4 在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。
3.4.5 绑扎板筋时一般用顺扣(图4-24)或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。图4-24
1、2、3—绑扎顺序
3.4.6 在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。
3.5 楼梯钢筋绑扎:
3.5.1 工艺流程:划位置线

绑主筋

绑分布筋

绑踏步筋 3.5.2 在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。
3.5.3 根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。
3.5.4 底板筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
4.1.2 钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。
4.l.3 钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.1.4 钢筋对焊接头的机械性能结果,必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
4.2 基本项目:
4.2.1 缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集户。
4.2.2 弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
4.2.3 箍筋的间距数量应符合设计要求,有抗震要求时,弯钩角度为135°,弯钩平直长度为10d。
4.2.4 钢筋对焊接头,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋无烧伤和横向裂纹,焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4°,对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d,且不大于2rnm。
4.3 允许偏差项目,见表4-12。
5 成品保护
5.1 柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。
5.2 楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。
5.3 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。
5.4 钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。
5.5 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。
6 应注意的质量问题
6.1 浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。
6.2 梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。
现浇框架钢筋绑扎允许偏差 表4-12
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 验 方 法
1
网的长度、宽度
±10
尺量检查
2
网眼尺寸
±20
尺量连续三档,取其最大值
3
骨架的宽度、高度
±54
骨架的长度
±105间距
±106排距
±57
绑扎箍筋、构造筋间距
±20
尺量连续三档,取其最大值
8
钢筋弯起点位移
20 中心线位移
5 水平高差
+3 -0
尺量检查
梁、柱
±5 墙板
±3
6.3 梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。
6.4 箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。
6.5 梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。
6.6 板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。
6.7 绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。
6.8 绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时,搭架子进行绑扎,并采取措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。
6.9 在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录
7.1 钢筋出厂质量证明或试验报告单。
7.2 钢筋机械性能试验报告。
7.3 进口钢筋应有化学成分检验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的,应有化学成分检验报告。
7.4 钢筋隐蔽验收记录。
第2个回答  2013-11-27
一、施工准备(一)钢筋工程1、作业条件(1)钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。(2)做好放线工作,弹出柱、墙的位置线,并弹好钢筋位置线。2、材料要求(1)钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。(2)20~22#火烧丝、水泥砂浆(塑料)垫块等。3、机具准备(1)钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断火烧丝铡刀等。(2)墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。4、工艺流程放线并预检 成型钢筋进场 排钢筋 机械连接 绑扎 基础梁、柱、墙插筋定位 交接验收二、受力钢筋保护层及垫块1、受力筋保护层部位保护层厚度(㎜)备注基础底板底面50不小于纵向主筋直径基础底板顶面25地下车库顶板上筋30楼板15梁、连梁纵筋25柱纵筋35梁柱箍筋≥5地下剪力墙外墙外侧30地上剪力墙外墙外侧25剪力墙其它部位152、垫块底板、楼板、大梁底采用水泥砂浆垫块,墙、柱、梁侧采用PVC塑料垫块。三、钢筋锚固IaE搭接长度IlE1、钢筋锚固砼强度与抗震等级钢筋种类与直径C30C40一、二级抗震三级抗震一、二级抗震三级抗震HPB235普通钢筋27d25d23d21dHRB335普通钢筋d≤2534d31d29d26dd>2538d34d32d29dHRB400普通钢筋d≤2541d37d34d31dd>2545d41d38d34d注:当HRB335、HRB400级钢筋纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取本表锚固长度的0.7倍且≥300。钢筋绑扎受拉钢筋搭接长度IlE=ζIaE1、当不同直径的钢筋搭接时,其IlE取值勤按较小的直径。2、在式中ζ为搭接长度修正系数。搂钢筋搭接接头面积百分率:≤25%取1.2,50%取1.4,100%取1.6。四、钢筋接头1、钢筋的接头设置在受力较小处,同一纵向钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。2、底板筋、基础梁、上筋接头位置:支坐或支坐两侧1/3范围内。底板筋、基础梁、下筋接头位置:跨中1/3范围内。楼板下筋支坐搭接,上筋跨中搭接错开接头50%。3、纵向受力钢筋机械连接接头,连接区段的长度为35 d且不小于500㎜。(d为较大钢筋直径)同一连接区内,钢筋受拉区接头为50%。4、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不小于25㎜。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3I1(I1为搭接长度),同一连接区段内纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率:a.对梁、板、墙、构件不宜大于25%;b.对柱、构件不宜大于50%;c.当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%。5、基础底板、梁、墙、柱、框架梁钢筋d≥20㎜采用滚压直螺纹连接,(中心车库底板 16采用机械连接)机械连接等级为I级,d<20㎜,钢筋采用绑扎搭接。6、直螺纹连接(1)首先检验连接套筒的外观,套筒表面应无锈蚀、污染、裂纹黑皮等缺陷,标志完整清晰。(2)钢筋连接施工时,钢筋规格必须与连接套规格一致,钢筋和套筒的丝扣应完好无损。(3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间两端连接。(4)连接钢筋时,将待连接钢筋拧入同规格的连接套内拧紧,只要达到力矩扳手调定的力矩即可。套筒外露的圈数大致相等。(5)经拧紧后的直螺纹接头用红油漆做好标记,以防遗漏。(6)经拧紧后的直螺纹接头,外露完整丝扣数不超过一圈。五、绑扎底板钢筋1、根据在防水保护层上弹好的钢筋位置线,按图纸标注先铺下层的长钢筋,再铺下层上面的短钢筋。接着依次绑扎局部加强筋。较长钢筋用直螺纹连接。2、底板底层钢筋绑完后,垫上50厚水泥砂浆垫块,间距1000㎜双向梅花形布置,垫块垫好后,再绑地梁。3、①绑地梁钢筋时按梁的截面高、宽搭设钢管架,按料单注明的钢筋规格分号进行绑扎,达到力矩板手调定的力矩即为合格。②绑大梁时,在上层主筋上画出箍筋间距,按规量套上所有箍筋,按所画的位置与主筋骨绑扎牢固箍筋与主筋垂直。注意箍筋弯钩接头开口向上位置应错开,箍筋转角处与主筋用套扣绑扎并用梁截面限位卡控制梁截面宽度。③当大梁主筋两排以上者间距用ф25或ф32钢筋隔开(不小于20㎜)或用砂浆垫块隔开,间距2M,并用铁丝与上铁绑牢;两排主筋每1.5M用铁丝绑一次,保证位置准确。④加工箍筋时,箍筋弯钩的弯折角度为135°;箍筋弯的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。4、地梁绑完后再放马凳,一个方向连放搭接100㎜扎牢,另一方向间距1.5M。马凳用 22~ 25钢筋制作,马凳放好后,放纵横定位钢筋在定位钢筋上画好间距,并距边50㎜距离放第一根钢筋,最后进行底板上层钢筋摆放绑扎。5、基础底板上铁在端头处搭满墙或梁。6、集水坑及电梯井为钢筋要求每个扣均绑。后浇带为外围两根钢筋的相交点应全部绑扎,其余中间点可隔点交错绑扎,并用一顺扣或八字扣.7、绑扎暗柱和墙体插筋根据墙下弹好的线,用线坠吊到底板上层钢筋上面用红漆做标志,根据墙、柱筋外皮保护层尺寸进行插筋,保证墙、柱(暗柱)位置准确,用水平梯子筋 12固定竖筋,用定位卡 18~20固定柱筋。底板内的暗柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎两道水平筋。墙柱插筋错开搭接50%。外侧水平筋连接通边转弯,上下相邻两排水平筋搭接≥1.2IaE,错开≥500。外挡土墙、临空墙、水平钢筋在内。六、成品保护1、钢筋绑扎(1)楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后应做保护,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。(2)绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。(3)负模板内面涂防腐剂时不要污染钢筋。(4)安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。七、应注意的质量问题1、钢筋绑扎应注意的质量问题(1)浇筑混凝土前检查钢筋位置位置是否正确,振捣混凝土时,防止碰动钢筋,浇完混凝土生立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。(2)配制梁箍筋时应按内皮尺寸计算。避免梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸。(3)箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。(4)梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置要准确。(5)板的弯起钢筋的负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。(6)绑扎板的钢筋时用尺杆画线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直、位置不准。(7)绑扎竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑扎不少于3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。(8)在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。(9)所有甩出钢筋,在进行混凝土施工时,必须用塑料套管或塑料布加以保护,防止混凝土污染钢筋。(10)直螺纹连接接头连接拧紧后用力矩扳手全数检查,按不小于表规定的力矩值进行检验,检查时在扳手拧转半圈内听到扳手“咔”的一声响为合格,否则须重新拧紧。钢筋直径(㎜)2022~2528~32拧紧力矩值(N.m)160230300(11)力矩扳手不得用作拧紧丝头扳手,并应随时校核其准确性,扳手不用时将力矩调到0。(12)钢筋滚轧直螺纹接头检查时,还要填写检查记录。