高压变电站避雷针的要求

如题所述

根据现行的GB50057-2010《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》对避雷针(现已改称呼为:接闪杆)有以下要求(高压变电站内避雷针按此规范要求执行):

    装设的避雷针(独立接闪杆或架空接闪线或网),应使被保护的建筑物及

    风 帽 、放散管等突出屋面的物体均处于避雷针(接闪器)的保护范围内。避雷针(独 立 接 闪杆)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离公式计算, 但不得小于3 m 。

1 ) 地上部分: 当h x < 5R i 时,

S a 1 ≥ 0 . 4 (R i + 0 . 1 h x )

当h x ≥ 5R i 时,

S a 1 ≥ 0 . 1 (R i + h x ) 

2 ) 地下部分:S e 1 ≥ 0 . 4R i

式中: S a 1 — 空气中的间隔距离( m ) ;

S e 1 — 地中的间隔距离( m ) ;

R i — 独立接闪杆、架空接闪线或网支柱处接地装置的冲击接地 电 阻( Ω ) ,一般而言,即非土壤电阻率高的地区,Ri≤10;

h x — 被保护建筑物或计算点的高度( m ) 。

      更详细内容请参见GB50057-2010《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》原文。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-07-07
根据现行的GB50057-2010《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》对避雷针(现已改称呼为:接闪杆)有以下要求(高压变电站内避雷针按此规范要求执行):装设的避雷针(独立接闪杆或架空接闪线或网),应使被保护的建筑物及风帽 、放散管等突出屋面的物体均处于避雷针(接闪器)的保护范围内。避雷针(独 立 接 闪杆)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离公式计算, 但不得小于3 m 。具体的相关计算办法祥泰电气展示如下:
第2个回答  2020-12-18

变电站中的避雷针是如何确定它的保护范围的?

相似回答