排污泵怎么选择?有什么要求

如题所述

如何挑选排污泵?
1、当有排水量调节时,可按生活排水大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。 2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;   
3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。   
4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。 5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。   
6、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
7、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;
8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-08
  地下室到了装修的时候了,不想用以往的传统方式来规划地下室的空间,可是不知道怎么地下室卫生间和水吧台的排水怎么解决?
那是我们还不了解智能污水提升器这个排水的电器,智能污水提升器从传统上来说也是一种家用水泵类电器,集水箱,水泵和控制器于一体的排水设备,解决地下室这种没有下水管道的地方的排水问题,将地下室洁具中的污水汇集到自己的水箱中,等水箱的水位到达一定的高度以后就会自动启动排水,让排水的方式简单干净。
但智能污水提升器的问世让污水提升器这个传统行业也能加入智能控制这个大行列中,在科技化的同时,也是在便利我们的日常生活。
通过物联网,我们在手机上就能操控机器的运行,像是控制机器的启停,液位的调节,反清洗系统的启动时间和周期的设定,这些通过手机都能简单操作设定。
这种智能化的排水带来的不仅是便利化的方式,更是一种新型的生活方式,让我们的地下室的生活可以从鸡肋或是犹豫的空间转变成拓展家庭空间和娱乐空间的一种方法,让家多了更多的可能性和探索性。
家,不仅是一个名词更是一种象征,舒适的代表,我们用行动来让家不被限定,让家从自我出发,摆脱物理空间上的限制,家设计,由你决定。
第2个回答  2016-02-22
卧式还是立式、是否潜水式、流量、扬程、介质及比重、颗粒物大小、材质、功率。