家里漏保跳闸,分空开不跳,跳完闸之后,立即推上去,又能用,过一段时间后,又跳了是怎么回事

如题所述

原因如下:

导致空开跳闸后推上隔一段时间又跳闸的原因有很多,例如空开坏了,时间长就会发热,一发热就会电流过载跳闸,此时换一个就好。

若是不清楚原因,则需要拔开家里所有的电器的插头,看看是否还存在跳闸否,若不跳,再一个一个试验是否是哪个电器造成。对于此种情况,一般是电器的短路,可以单独维修电器,或者是更换电器。

空开跳闸的原因及处理方法:

1、漏电跳闸

如果它的复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。可能是用电设备本身绝缘损坏而漏电;或者有人触电、插座回路漏电断路器跳闸。如果是因为漏电而引起的跳闸,则需要更换或维修用电设备,以保证用电设备具有良好的绝缘。

2、短路跳闸

若是家中线路发生短路现象,应该保持断路器的断开状态,检查线路是否出现短路现象,同时要排除短路故障,并找专业人士来处理,切勿自己轻易尝试解决,以免发生安全事故。

3、接线错误

如果在安装电线中,由于工人操作错误,而导致接线错误的话,那空开也是容易出现跳闸的。这是因为线路接线不正确,照明回路中的N线误接到PE线上,此时我们应进行改线,将照明回路中的PE线改接到N线上,这样空气开关就能正常使用了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-06
漏保跳闸,是电路漏电造成的。不定时跳闸,应该是线路分布电容等原因累积造成的,这种情况很难排除。有时漏保阀值发生变化,也会造成跳闸,可换漏保试试。
空开的作用是防超载的,漏电时空开是不跳的。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-27
推上去立即跳闸是火线接地了,过一段时间跳是零线接地了,原理是火线漏电瞬间激活空开漏保功能,零线接地运行一段时间后,不定时的传出一些小电流触发漏保功能,。。如果跳闸是不定时的随机跳闸,也不排除螺丝松动的可能。
第3个回答  2019-07-30
根据您描述的情况,跳闸的原因有以下几种情况:
1.您家里线路存在老化漏电的情况,建议您委托有资质的电工为您检查。
2.电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关问题,建议您可以尝试把总开关关掉再重新开,看是否还出现跳闸情况,如还是出现跳闸情况,您可委托有资质施工人员更换家里总(漏电)开关。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
第4个回答  2019-07-06
你说的漏电开关跳闸,立即推上还能用。根据空开不跳闸可以排除短路跳闸的可能性,应该是瞬间有漏电现象引起的跳闸,建议先更换一块漏电开关试一下,排除开关本身问题,如果还跳闸就要检查线路及电器了。