电梯门安全回路不通困人 短接线能动车拔掉短接线还是不通 如何救人
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-18
一般在控制柜内有接线端,上面有标注(如日立的11L11),没有的话先检查机房轿顶及底坑的安全开关是否动作,一个个查。
追问
就门的问题 导致安全回路不通 如何把人放出去来 除啦断电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Pq7FFv4748Pvv2M72q7.html
其他回答
第1个回答 2018-12-18
断电后直接先用钥匙开门救人,在排查故障原因,分段短接安全回路