C45混凝土28天后回弹平均值为C40,该如何办?

浇筑一层柱时,由于混凝土搅拌站距离施工现场有1.5小时的路程,因此每车到达时均无法卸料,必须添加适量的外加剂和少量水,这些都是按搅拌站技术员(电话联系)指导下进行的。现已经过了28天,用回弹仪按规范实测平均值为C37~C41,已同对方交涉,对方一口咬定是我方(施工队)加水太多;现该如何是好,恳请众兄弟予以帮助,跪谢!

回弹值只是作为参考值,并不作为判定值。你可以做钻心试验。
回弹指通常物理反弹 ,指物体在力的作用下产生物理变形, 当压力释放时所产生的还原或近还原的状态的物理变化 。
用手用力按住一轻质弹簧使弹簧发生物理变化,当手松开或用力减小时弹簧会发生趋向复原的现象叫回弹。
回弹
回弹是用来说明当去除成型工具的压力时,成型的部件所产生的尺寸变化。其产生的原因有两点:
首先,当施加压力时工具挠曲,但利用现代化设备这应当不成为问题。
第二,和许多材料一样,不锈钢也有一些弹性恢复。例如,如果对不锈钢进行折边,折的角度应比所需角度大一些,这样,当去掉压力时,就能使它回弹到所需角度。同样,在设计冷弯冲床模具时,应包括回弹余量。例如为在不锈钢上获得90度的角,模具的坡口角度可能是80度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-21
现在你需要做的是:查表,将回弹平均值换算成混凝土抗压强度值。如果强度不够,还么就看部位的重要程度,重要的部位则需要加固的。这得跟监理商量解决。
第2个回答  2010-12-21
兄弟,节哀吧,已经晚了,关键还是要靠施工的时候控制,如果是商混的话,拌合站一般不会有太大问题,还是出在施工的过程中,一般商混的配比富余系数不高,在现场坚决不能加水,大量加减水剂都行,但是注意,一定要是和混凝土一样的减水剂,现在只能一口咬定他们混凝土有问题了,如果扯不清,可以钻芯取样,毕竟回弹仪不是太准,还不行的话就加强监测,加强养护,看看再过一段时间强度能不能起来,保佑你,一般起不来了本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-12-22
混凝土的调配应该由搅拌站得试验人员来进行调配,不应该由施工单位来负责,无法卸料就属于混凝土质量问题了,是不应当接收的。刚过28天,有可能因为温度的原因导致强度不达标,试块压了吗,如果你的试块是当时做的,现在送到实验室看一下标养和同条件的差值能有多少,可以对强度有个了解,如果你的试块是小锅料当我没说。找搅拌站说吧,但作为施工方,往商砼里加水时不对的,交货验收塌落度不达标就退场,不就没有以后的事了吗,毕竟现在是买方市场嘛。加强养护吧,等明年温度上来了钻芯或回弹试试。