380v电热水器额定功率12kw用多大的空气开关 几平方的三相四芯线

如题所述

380V电热水器额定功率12KW用21.45安培的空气开关,4平方毫米的三相四芯线。

根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=12000÷(1.732×380×0.85)

I=21.45(A)

根据导线载流量:

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

选用4平方毫米的三相四芯线。

扩展资料:

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

参考资料来源:百度百科-空气开关

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-25
4平方铜线的安全载流量30A。要是穿管使用打八折就是24A,有些偏小,勉强使用。6平方铜线的安全载流量50A。追答

4平方铜线的安全载流量30A。要是穿管使用打八折就是24A,有些偏小,勉强使用。6平方铜线的安全载流量50A。

4平方铜线的安全载流量30A。要是穿管使用打八折就是24A,有些偏小,勉强使用。6平方铜线的安全载流量50A。