注浆堵水

如题所述

在地下工程施工中,当遇到地下水时,往往采取注浆技术进行堵水,以减少施工过程中流水量,满足安全施工要求。

【工程实例1】 渝怀铁路圆梁山隧道高压动水粉细砂层充填型溶洞注浆堵水

圆梁山隧道PDK354+435~+495 段穿越高压动水粉细砂层充填型溶洞。施工过程中,在右侧边墙下部发生大量涌水、涌砂,最大涌水量2500m3/h,随后立即停止开挖,采用混凝土止浆墙封闭。之后进行超前帷幕注浆,注浆材料采用普通水泥单液浆、超细水泥单液浆、普通水泥-水玻璃双液浆、超细水泥-水玻璃双液浆、TGRM浆和HSC浆六种注浆材料共同组成的注浆材料体系。

注浆结束后,分析注浆施工P-Q-t曲线;钻检查孔,检查孔放置1小时后无流水、流砂;测试注浆后渗透系数,渗透系数为1.45×10-6cm/s。注浆效果检查后进行开挖施工,施工过程中无涌水、涌砂,施工顺利。注浆堵水前后照片如图1-4、图1-5。

【工程实例2】 宜万铁路齐岳山隧道富水溶槽注浆堵水

齐岳山隧道DK362+060 处自左上向右下发育一富水溶槽,溶槽左宽右窄,宽度为0.7~0.1 m。溶槽中充满水,经测试,水压力为0.1MPa。

针对富水溶槽,采取注浆技术,在隧道开挖线外一定范围制造截水帷幕,从而阻断水流。之后,在隧道开挖轮廓线外设置超前大管棚并注浆,营造超前刚性支护体系。注浆材料采用普通水泥单液浆和普通水泥-水玻璃双液浆。

注浆后,进行钻检查孔法检查,检查孔涌水量小于0.2 L/(m·min);同时,对检查孔进行注浆试验,检查孔注浆压力上升很快,一般不超过10 分钟达到设计终压4~5MPa,达到终压时地层吸浆量小于5L/min。注浆效果检查后进行开挖,经开挖观察,富水溶槽被浆液充填饱满,注浆效果较好,满足了安全开挖要求。开挖后又对该段进行了径向注浆加强。注浆堵水前后照片如图1-6、图1-7。

图1-4 高压动水粉细砂层充填型溶洞突水照片

图1-5 高压动水粉细砂层充填型溶洞注浆堵水后开挖照片

图1-6 富水溶槽探水孔照片

图1-7 富水溶槽注浆后开挖照片

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考