11问答网
所有问题
380V11.5千瓦的潜水泵,用1000米的50铝电缆,它的电压降是多少V,400V输出电压能行吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-03
压降21伏。就电机而言是能用的。但是电机启动的时候压降更厉害,如果控制电路不怕这么大的瞬间干扰的话可以用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Pq7qF4PP7v27MPPv7v7.html
其他回答
第1个回答 2018-04-03
梁山泊好汉劫法场白龙庙英雄小聚义第41回宋江智取无为军
第2个回答 2018-04-03
可以
相似回答
水泵是380V
3
千瓦的,
距离电源
1000米,
问需用多大的
铝电缆
答:
铝电缆
三相供电
380V
最低是10平方计算
压降
14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...