求助:中频炉无功补偿

如题所述

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
我们了解的到数据,中频炉的功率因数大致为0.76~.0.83左右。不高。如果不做无功补偿,肯定会被供电局罚款的。
但是,中频炉的功率因数偏低,不是传统意义上的电流滞后引起的,而是谐波太大引起的。所以,中频炉的无功补偿,不能采用普通电容补偿的方式,必须做谐波治理才行。否则,如果上普通的电容柜,那一上电就会出故障,不是电容器爆裂,就是保险频频烧毁,等等。所以,中频炉的无功补偿,通常是通过谐波治理而达到的。
但是谐波治理比较复杂,通常是一厂一方案,所以建议年找几家谐波治理厂家,到现场看看,帮你做做方案,你比较一下,就知道该如何做了。
关于谐波的功率因数,我多说几句:

谐波的功率因数,是一个比较复杂的问题。需要运用较深的数学知识。这里我们只给出结论。
从功率因数的基本定义公式:
η= P有/PS
在有谐波的情况下,加入谐波的参数,再通过比较复杂的数学运算,我们可以得到这样一个公式:
η =(I1/I)·cosφ
=λ·cosφ
其中:
λ,叫基波因子。I1是基波电流,I是总电流。
cosφ,叫相移因子,或者叫基波功率因数。
从公式可以看出,基波因子反映了谐波对功率因数的影响。显然,在总电流I恒定时,谐波电流越大,基波I1就会越小,也就是基波因子就越小,从而功率因数也就越小。
相移因子(基波功率因数)就是基波电流相对电压的滞后情况,是我们熟悉的计算公式。
以前,电网中直流设备较少,所以谐波不多,大多数情况下:
基波电流I1≈总电流I,
所以:基波因子λ≈1
所以有:η≈cosφ
这就是以前我们把cosφ等同为功率因数的原因。
因此,以前我们不了解或不考虑谐波,或者谐波较小时,在计算无功补偿时,都主要考虑移相因子的作用,长此以往,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。
因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的。也就是说,有谐波时,仅仅用电容器补偿,功率因数是很难达标的。
无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯我,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-02
目前对中频炉无功补偿与改善电能质量的主要方式分为两种,一种是主动方式,另一种是被动方式,根据中频炉用户的实际情况针对性的选择不同的方式。
1、主动方式一般是整流线路的方向进行的,采用具有输入电流正弦、功率因数高、谐波含量较低的高性能整流器。一般来说用户所用的中频炉较多的是6脉冲整流电路,当我们采用12脉冲的整流电路时变压器电流接近于正弦波,5次、7次谐波电流会在变压器内部相互抵消,降低电网谐波干扰。这样的话,就只需要考虑11次、13次谐波的影响,由于频率比较高,波幅比较小,所以谐波的危害性比较小,提高中频炉无功补偿效果和电能质量。