西门子变频器mm 440怎么查看与出厂值不一样的参数,也就是说只查看修改

西门子变频器mm 440怎么查看与出厂值不一样的参数,也就是说只查看修改过的参数

一、变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS440变频器,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0P0205=0P0300=1P0304=400P0305=3.7P0307=1.5P0310=50P0311=1425P0700=1BOP面板手动操作方式P1000=1BOP面板手动操作方式P1080=0P1082=50P1120=10P1121=10P1135=5P1300=20P3900=1变频器显示BUSY大约10秒后,完成快速调试。将参数P0003=3,进行4-20mA对应0-50Hz的调试,将以下参数修改:P0756=2P0757=4P0758=0P0759=20P0760=100%对应50Hz,80%对应40Hz,70%对应35Hz。P0761=4.00避免变频器由于4-20mA控制信号的飘移,低于4mA时,造成变频器反转,对低于4mA的控制信号,变频器均认为是4mA,且不会反转。上述过程,完成由BOP面板对变频器控制的设置。在变频器BOP面板上,按RUN运行键,通过上下箭头进行频率的增加和减小,控制螺旋输送机的给料。按STOP停止键,停止变频器输出。实现外部自动控制,需修改以下两个参数P0700=2外部自动控制方式P1000=2外部自动控制方式这是我们调试1.5kw变频器的记录,这个过程实现的是外部控制变频器启停,4-20mA控制变频器调速。根据你现场设备的功能,需要局部做一些改动。希望这些调试方法能对你有用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-05
我想问一下用AAOP下载参数后变频器是不是不用调试直接就能用了?