家用即热式电热水器第一档不会跳闸第二档就会跳闸是什么问题?

如题所述

过载跳闸。
1、因为使用第一档时,不会跳闸说明不存在漏电情况,故漏电跳闸可以排除;
2、即热式电热水器第一档功率较小(大约在2到3千瓦左右),第二档功率较大(一般在6千瓦左右),家用插座空气开关一般为20安的,也就是带载在4千多瓦,故使用第一档时没事,当使用第二档时,功率加大,超过了空开的额定范围,故造成跳闸;
3、如想正常使用第二档加热,请更换空开,选30安以上的一般就可以带起来了。