冷库地坪刚开始半年没发现问题 半年开始出问题 混凝土看起来就像没放水泥一样 用手一抓一大把

冷库地坪刚开始半年没发现问题 半年开始出问题 混凝土看起来就像没放水泥一样 用手一抓一大把 沙子石头全是分离的 没有块状的

您的冷库现象应该是混凝土标号不够,还有浇筑的时候混凝土的极配有问题。另外浇筑的时候应该塌落度过大。还有一种可能就是浇筑后还没到养护期就开始制冷。我们常年浇筑冷库地坪有很多冷库为了赶时间没等养护期到就开始打冷,这样会直接把未水化的混凝土冻坏。实际一般的混凝土都可以耐低温,只是在低温的时候有些区域在制冷的过程中会变形,产生开裂,起灰,等现象。可以使用进口固化剂进行固化,我们一般建议混凝土浇筑、表面金刚砂耐磨和进口固化剂地坪进行一体化施工,这样在施工经验比较丰富的情况下可以最大保障整体效果,和后期维保问题的麻烦。再就是混凝土标号一定要选用C30以上的。对混凝土极配熟悉,混凝土一般厚度都在150mm以上。有回答不周的请见谅。可以相互探讨
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-30
冷库地面上发生的所有问题都是冻融引起的,我有个客户不相信,他说他们用了10年的-28度的低温冷库就好的很,就是每年的除冰四周的边角会铲破一点混凝土,这次需要停库后整修一下,后来真的停库后,等地面的冰都化完了,室内温度也到了10度以上了,我就安排工人去维修了,整个混凝土地面就像豆腐渣一样,水泥一铲一大把,最后铲到钢筋了还是酥的,最后没办法了,只能全部打掉重浇混凝土并增加了抗冻融循环的产品,客户很想不通,为什么我用了10年的冷库地面都是好的,都能用的,你一修怎么就不行了,全冻酥完了呢?其实是在第一年的时候混凝土已经受冻融破坏了,只是客户每年的除冰都是等冰自然化掉,用吸水机吸一下冰水就重新降温到-28度,冷库一直处在冰冻状态,所以会感觉地面一直是好的,可见冻融循环对混凝土的破坏力那是致命的!
第2个回答  2016-02-01
1、这属于地面烧坏了,没有养护好。

正常混凝土地面施工后马上要养护,至少撒水养护7天,最好20天以上,撒足28天最好。
采用塑料膜覆盖,或者土工布覆盖做保水最好。

2、对于已经烧坏的地面,特别是你描述的这种,基本就是没用了,建议是打掉,重新浇筑地坪。追问

当时养护到位了 养护不到位的话 只是强度降低 现在是冷库运营前半年没问题 后半年出现这种问题 混凝土一点强度都没有 就像经过几百次冻融循环一样 但实际的冻融次数没这么多 损坏的地面没有凝结物体 都是散开的 就像没放水泥一样

追答

估计你当时浇筑的地面采用的是人工搅拌混凝土, 这个很难讲。也有可能是当时包工头购买了劣质水泥,或者假水泥。这个你需要具体问当时的负责人才知道。


养护不到位,烧坏了,也会呈现出散开、粉状的状态。如图:


(如果是采用的商品混凝土,那就只有可能是养护不到位了)

追问

不是商混

本回答被网友采纳