流量计安装要求

如题所述

流量计安装要求如下:

1、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道。

2、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰。

3、传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装。

4、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上。

5、要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。

5、流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-24

安装不当是导致电磁流量计故障的主要原因之一。以下是一些常见的安装故障:

    安装位置不当:电磁流量计应安装在水平管道上,避免安装在垂直管道上或弯头处。安装时应避免管道有空气或气泡,否则会影响流量计的测量精度。

    安装方向错误:电磁流量计有正反向之分,安装时应将箭头指向流体流动的方向,否则会影响测量精度。

    管道直径不符合要求:电磁流量计的测量范围与管道直径有关,如果管道直径与流量计的要求不符合,会导致测量精度降低。

    电磁干扰:在安装过程中,应尽可能避免电磁干扰,如与高压电缆、电机等隔离。

    地线连接错误:电磁流量计需要接地,如果地线连接错误会导致测量精度降低,还会影响设备的安全性能。

    电缆长度超过规定范围:电磁流量计电缆长度超过规定范围也会影响测量精度。

    仪表损坏:电磁流量计在运输和安装过程中易受到损坏,如不慎碰撞、摔落等,都会导致测量精度降低。

孔板流量计的安装位置一般需要满足以下要求:

    安装点应在流体流速稳定的位置,避免因流速剧烈变化导致测量误差。

    安装点应在流体管道的中心线上,避免因偏离中心线而影响测量精度。

    安装点应在管道的直段段落上,避免因管道弯曲、分支等影响测量精度。

    使用中,以下情况可能会影响孔板流量计的测量精度:

    孔板堵塞:由于管道内部介质的沉淀、结晶、杂物等,会导致孔板堵塞,从而影响流量的正常测量。此时,可以采用清洗或更换孔板的方式解决问题。

    流体状态变化:当流体温度、压力、密度等参数发生变化时,会对流量计的测量精度造成影响。此时,需要根据实际情况进行调整或更换。

    孔板变形或损坏:由于管道内部介质冲击或其他原因,孔板可能会出现变形或损坏,从而影响流量计的正常测量。此时需要更换孔板。

    测量环境不良:如强烈的电磁干扰、温度过高或过低、管道振动等因素,都可能对流量计的测量精度造成影响。此时需要考虑改善环境或采取相应的措施。

    总之,正确的安装和使用流量计是保证流量计测量精度的关键,同时对于测量过程中出现的异常情况,需要及时进行诊断和处理。