11问答网
所有问题
三相电2.2千瓦绝缘数值多少摇表怎么用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-21
三相电机
绝缘值应不低于1兆欧,可以用手摇式
摇表
测量,也可以采用电子式摇表测量。用手摇式摇表应该采用500伏摇表进行测量,分别测量三相对地和相间的
绝缘电阻
,用红色表笔对接绕组,黑色表笔对地,匀速摇动摇表手柄,转速不低于120转每分,查看表盘读数,其他两相采用相同的方法,测量相间绝缘时,红色表笔对三相当中的其中一相,黑色表笔对另一相,测量并读取数据,三相逐一进行,测量并记录测量数据,采用数字式摇表的测量方法与手摇式的测量方法一样,但必须要将测量电压档打至500伏档位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PqFv7P7SPvqF4287SP7.html
其他回答
第1个回答 2020-03-21
500V兆欧表测量,端子对外壳电阻不低于0.5MΩ,就正常。
相似回答
怎样用摇表
测
三相
电机的好坏?
答:
1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表
。2、摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。4、测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一...
大家正在搜
摇表测绝缘电阻值一般是多少
电子绝缘摇表怎么使用
摇表多少数值电机就是好的
摇表测量绝缘电阻多少是正常
摇表测三相电缆对地绝缘
摇表数值多少正常
摇表怎么看数值
摇表数值大是绝缘好吗
数字摇表怎么读数
相关问题
怎么查三相电绝缘击穿?
三相电漏电怎么测
三相电热箱零线对地短路是什么原因:用摇表摇零线与地相通,电热...
用摇表摇三相电之间绝缘电阻时指针指零是怎么回事