消防流量开关怎么设置

消防流量开关怎么设置调换流量值

1、设置流量值
流量开关设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。
非常重要的一点:不要设置上限。
2、线路检查。启泵信号线和DC24V是否正常。
3、测试。
打开试验消火栓放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动消火栓泵,手动停泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-25
调试方法:1、把棕色和黑色接上24V直流的电源;

  2、水龙头防水,观察消防流量开关表上显示数值是否达到20%,达到20%时红灯会亮,然后输出端会由常开变成常闭;

  3、测试没有问题,一切输出正常,把输出端蓝黄两根线接到预留的主泵控制线上;

  4、现场在18楼、19楼重新再测试一遍:主泵启动是否正常;

  5、主泵显示正常之后,整个流量开关的测试过程就完成了。回答

流量开关调节技巧
  1、流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。

  2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。

  3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。

4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。

  5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。

追问

我这个流量开关总显示100%,总是启泵,怎让调到00%。

回答

你重新对照步骤再演练一遍。

第2个回答  2019-12-26
1、设置流量值

(1)流量开关设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。

(2)非常重要的一点:不要设置上限。

2、线路检查,启泵信号线和DC24V是否正常。

3、测试。

打开试验消火栓放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动消火栓泵,手动停泵。
第3个回答  2023-08-26
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
第4个回答  2017-12-20
假的,没有这个功能,除非你不用,用就一定要流量追问

自己找到答案了 同时按住SET和向左建进入设置 把流速设定为2m³/h就好了

追答

好的

相似回答