11问答网
所有问题
100A的空气开关什么情况下烧上桩头?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-29
空气开关的上柱头烧坏的原因在于,上柱头的螺丝没有拧紧,或者螺丝拧紧了但是导线只有很短一部分搭接在开关内,就是我们说的接触不良。
在开关通过很大的工作电流的时候,接触不良的部位就会发热,甚至出现烧红的现象,平时接线时仔细检查就能杜绝这类现象发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PqM82MS4F.html
其他回答
第1个回答 2010-12-25
100A的空气开关什么情况下烧上桩头?
上桩头接触不良时会烧上桩头,所以的端子接触不良都会烧,接触不良造成接触电阻增大并发热。
过流开关是会跳的。
本回答被网友采纳
相似回答
空气开关
为
什么
老是
烧上
端头
答:
空气开关上桩头因与导线接触不良烧毁后
,产生黑色氧化铜大大降低导电性以及表面与导线接触面积。如此不更换的上桩头触头,继续使用肯定会在大电流流过时因接触不良再产生热量,热量积聚必烧无疑。唯一是彻彻底底更换上端桩头或空开。
大家正在搜
空开容易烧桩头是什么原因
配电柜保险烧下桩头什么原因
电表下桩头烧了是什么原因
空开桩头烧黑
电瓶桩头烧了怎么办
电池桩头烧细了漏水怎么处理
零线桩头怎么会烧
汽车电瓶桩头烧没了
汽车电瓶桩头烧了怎样修复
相关问题
空气开关的上桩头烧毁是什么原因?
像4P空开,上桩头ABC三相加零线,下桩头直接接地线,这东西...
2p空开上桩头是230V下桩头是231v是怎么回事?
某变压器低压零线带电同时高压缺相,请高手指点
空开上桩头有点下桩头忽有忽无,什么原因
像4P空开,上桩头ABC三相加零线,下桩头直接接地线,这东西...
240平方铜电缆从电柜上面接到600A的空气开关上桩头如何做...
能直接在空气开关上桩头分线吗?