接地线的埋设深度应该是多少?

如题所述

不宜小于0.6m。

接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。  

垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m。接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀;接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护管,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。

扩展资料:

接地体的相关要求规定:

1、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。

2、垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

3、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

参考资料来源:百度百科-接地装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-02
(一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于4mm,钢管壁厚宽租不应小于3.5mm,圆钢直径不应小于18mm。垂直接地极的长度宜为2500mm。水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm,圆钢直径不应小于10mm。水平接地线的长度为10m。在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。(二)垂直接地极的间慎指兆距宜为5m。(三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于0.8m。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。水平接地材料埋设于冻土层以下,因为土结冻时候它的电阻率会直线上升,一般考虑冻土层0.8m厚(根据当地情况),垂直接地材料垂直埋入水平接地材料以下。虽然接地体埋设有诸多要求,但是其中有一种方法可以满足小范围内的接地要求。方法如下:找一块自然土壤地面,清理掉地表杂土露出土壤层,
第2个回答  2023-08-02
法律分析:3.1一般规定。3.1.1电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:1电机、变压器、电器、携带式或移动式用电…3.2接地装置的选择。3.2.1各种接地装置应利用直埋入地中或水中的自然接地体。交流电气设备的接地可利用直…3.3接地装置的敷设。3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜…3.4接地体(线)的连接。3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地法律依据:《中拆穗判华人民共和国土地管理法》第一条为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定本法。第二条中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位人不得侵占、买卖或者以其他本回答被网友采纳