施工现场临时用电开关可以用插座吗?

如题所述

一、建工行业标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》开关箱出线允许,开关箱进线不允许,配电箱进出线都不允许。
依据现行的行业标准(JGJ46-2005),《施工临时用电安全技术规范》8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。也就是说:一直到开关箱的进线都不能采用插座,开关箱出线没有规定不能采用插座。到2016年8月6日止还没有新的JGJ46。
按理说行业标准高于国家标准,但是2005的行业标准,随着技术的进步,能否与新的国家标准比对,需要商榷。期待新的行业标准出台。
二、国家标准(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》6.3.13、6.3.14配电箱和开关箱都允许采用工业级插头、插座,但是配电箱到开关箱经过开关箱转供或链式配电(非配电箱直供开关箱)的不能采用工业插头插座(非强条),详见(GB50194-2014)6.3.14。
说明:
三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考