F30003 DC LINK LOW(直流母线电压低)是什么原因?

如题所述

F30003 DC LINK LOW(直流母线电压低)
原因分析:根据故障出现的原因解释,可能的原因有:
1 进线熔断器损坏,导致欠压故障
2 检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障
3 CU320故障
4 功率单元损坏
处理过程
1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常
2 将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰
可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的故障,将变频器清灰后上电,故障依旧
3 将备用机上的CIB板拆下,更换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考