1、 消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风

1、 消防类风机的界定范围是什么?
一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机?
2、防排烟风管的界定范围?
送排风、空调风管属于消防类风管吗?
需要相关规定做为支撑,谢谢

正压风机、排烟风机属于消防类风机,其他不属于。一般房间的排风扇、厕所的排风扇、空调等等都不是。设计上可以把排风管道和排烟管道做为公用管道,排风口设置70度防火阀,一般这样的场所少,公用管道但不公用风机,发生火灾时排烟风机停止,关闭70度防火阀,同时启动高速排烟风机。所有风管跨防火分区还要设置280度防火阀。以上是以个8年消防设计师的经验。且法规防排烟设计规范上也有规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。
2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-13
概念:消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的工业风机
第3个回答  2010-12-04
防排烟风机