1.5平方的电线能载多少千瓦

如题所述

1.5平方电线的载流量为1.5*9=13.5(A)

2.5 平方电线的载流量为2.5*9=22.5(A)

4 平方电线的载流量为4*8=32(A)

6 平方电线的载流量为6*7=42(A)

8 平方电线的载流量为8*5=40(A)

16平方电线的载流量为16*4=64(A)

并没有12平方的电线规格。

计算电线的载流量是有一句口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。

说明:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

扩展资料:

在日常生产和家用电线过程中,常会出现电线短路、烧断、老化等损坏现象。那么,通过那些手段可以有效地预防电线绝缘损坏,更好的保护正常的电线电缆性能运作。以下是三个日常遇到电线绝缘损坏情况下做出的应急措施。

(1)通过电线的电流不应超过电线的安全载流量;

(2)不要使电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤、压伤,尽可能不让电线通过温度高、湿度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所,电线通过容易碰伤的地方要妥善保护;

(3)定期检查维修线路,有缺陷要立即修好,陈旧老化的电线必须及时更换,确保线路的安全运行。

参考资料:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-09
答:①、要根据电线材质不同,每平方安全负载电流不同来计算,查找实用五金手册,铜芯电线每平方安全负载电流是6A,而铝芯电线每平方安全负载电流是4.2A。②、要根据负载功率的电阻性进行具体分析,如果是电感性电阻,如电机等,其电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)。如果是电阻性负载,其电源为220V,则根据功率公式:P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1,故省略没有列出。
1.5平方铜芯电线,电机设备,一般供电电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(1.5×6)×0.8≈4739瓦;1.5平方铜芯电线,电阻设备,一般供电电源为220V,根据功率公式:P=UI=220×(1.5×6)=1980瓦。

1.5平方铝芯电线,电机设备,一般供电电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(1.5×4.2)×0.8≈3317瓦;1.5平方铝芯电线,电阻设备,一般供电电源为220V,根据功率公式:P=UI=220×(1.5×4.2)=1386瓦。