请教ABB变频器ACS510与丰炜PLC的通讯问题

模拟量是输到变频器的模拟量输入端,由PLC来处理这些数据并控制变频器何时变频启动。
它们之间应该是RS485吧?
怎么实现通讯?

希望高人指教!!!
通讯的接线应该没问题的,变频器的B、A分别接PLC的+、—,变频器选了MODBUS模式,通电时发现输入变频器的模拟量没有进入PLC内对应的寄存器。

我不明白的关键地方:输入变频器的模拟量如何进入PLC内?
--------------------------------------------------------
请教huanglinyou,这个通讯表格式怎么搞的?

ACS510是标准的MODBUS通讯,丰炜PLC也支持标准的MODBUS,这个很好处理啊。只要添一个通讯表格就行了啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-09
模拟量是输到变频器的模拟量输入端时,通过变频器的PID设置来控制,处理了其中的参数,在PLC光是给了一个启动时的脉冲信号来驱动它,也可以用输出点控制,
第2个回答  2010-12-09
物理层一般是485和232,如何实现通讯,先按通讯口的定义接好线,这个很关键的,接线不好常常引起通讯不上,然后变频器做从机,PLC做主机,根据从机通讯格式(ABB通讯手册会有的),PLC用无协议通讯格式来根据变频器的协议来写
第3个回答  2010-12-09
485是肯定的,但一般走MODBUS通讯协议,需要自己编写驱动
第4个回答  2010-12-13

这个可以看变频器的,可以了解一下三晶变频器的, 可以登陆它们的网页看看。

第5个回答  2010-12-19
我做过西门子的PLC与ACS510通信的例子,给你点建议。假设模拟量0——10V输入到变频器AI1端子,而读模拟量AI1是要用到输入寄存器30001。在PLC中编写MODBUS主站程序读30001寄存器的值将其放到一个VW存储区就OK了