20KW三相电要用多大线径铜线??接三线的好?还是四线的好?接法有什么要求吗?
小工厂用电,三相电功率约20KW,要用多大线径铜线??接三线的好?还是四线的好?接法有什么要求吗??请求大侠们帮帮忙。。。。急!急!
在这儿,先谢谢大家了!!
举报该问题
推荐答案 2010-12-09
1三相电功率约20KW,也就是40A电流,用6平方的铜线足够。
2推荐三相四线,万一你用个电钻或别的单相设备,没有零线是不方便的,建议零线用不多的话用个2.5平方或4平方的,再细的机械力不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PqSvqq8SS.html
其他回答
第1个回答 2010-12-09
三相20kw大概40A电流,需要6平方毫米或更粗的铜芯线,有220v用电设备就必须接零线,最好也接上地线,保证人身安全。
相似回答
三相电
20千瓦
用多大
铜芯线合适?
答:
一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么
20KW
电流在100A以上,电线至少在20平方以上。
三相
:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、1...