在电器接地的触电示意图中,电流怎么通过人体、电网与大地之间的电容构成回路?这个电容是怎么形成的?

这是中性点对地绝缘电网中设备外壳接地和未接地两种情况的触电示意图。请问:电流明显

是经接地极或人体流入大地了,为什么说教材上说人体、电网与大地之间的电容构成回路,流经人体的电流主要是电容电流呢?电网与大地之间明显是绝缘的,怎么形成所谓电网与大地之间的电容呢?

  我们知道:任何两个绝缘的导体构成一个电容器,大地可以看作导体,可以看作是电容器的一个极板,而三相电的三根电线可分别看作电容器的另一个极板,虽然电线与大地相隔数米或更远,但线路很长时形成的电容量也不可小视。而交流电是可以通过电容器的。所以,对于中性点不接地的三相电路在设备漏电时仍可形成回路以至于形成触电事故,为防止触电事故的发生,用电设备要可靠接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-25
大地是有阻值的,你可以用万用表测一下花盆里的土,大地下面的土有水分怎么会没有阻值,只不过不稳定;人体的皮肤有角质层大约100K欧,人体电阻一千欧左右,角质层很容易击穿,外壳接地以后,人体和外壳等电位,就是没有压降,所以,没有电流通过人体;
只有穿上绝缘鞋带上绝缘手套才是真正的绝缘,橡胶是稳定的绝缘体;大地不是绝缘体,跨步电压触电就可以说明这一点!
第2个回答  2013-12-25
这个问题可以从回路说起
回路的概念就是有去有回的一条通路 当漏电时 不论是通过人接触地面还是通过接地极接触地面 都只能叫“通路”
当大地和电网间不连接而形成的电容加入到这个“通路”中就形成了“回路”也就是电流可以流通了
就好比电池的正极用导线连接到灯丝的一端 又怎么能叫“回路” 怎么能有电流呢本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-08
电从电站送过来是三相,到变压器也就是配电间。再送到民用,其实民用只送一相火线,另一根零线像你说的是配电间接地的线,所以送到民用的是一正一零,像你说的变来变去是你误解,就好比人吃饭,从嘴到胃是正,再从胃到排出口是零,捂住嘴就断了、到胃是里是没电(正),怎么会变零呢?因为胃里没接通是开关(起开是变零了),另外你塞住排出口(断路),在开关未开,胃到排出口也是零线,只有当你打开开关由于不能排出就是像所说变成正了。
第4个回答  2013-12-25
电网与大地之间可以通过空气气隙形成电容。比如说电线都有放电距离,如果小于这个距离就会放电,就像是电容击穿一样。一点自己的见解,仅供参考。。。