怎么用摇表测10kv高压电缆绝缘

如题所述

1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。
2、摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。
3、遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。
4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。
5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。
6、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,
测量完毕需将电缆线芯对地放电。
7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
告诉你普通摇表检测不了10KV的高压电缆,需要专门设备。通常这类设备用电单位基本不具备,供电局还有武汉高压试验器材公司具有这些设备。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-11-01
必须用专用测10kv绝缘仪器才行,一般摇表测不了,摇不出那么高电压
第3个回答  2020-12-09

摇表怎么使用?如何进行电缆绝缘测量?老电工一步步方法教给你

相似回答