变电站怎么选型

如题所述

首先确认要选用电压等级为110kv/35kv/10kv的三卷变
二:负荷主要为一二类负荷,所以要设计两台变压器,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,
三:容量,
变压器容量,按所需供电负荷的1.5
-
2.0倍计算
一般考虑两台主变同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,
这里
,全站负荷总为18mkw,容量为18/0.8=22.5mkva,,
所以两台变压器每台容量应该为25m比较合适,
110kv,35kv10kv均为双母线,同电压等级的母线之间有母联开关,
一次主要设计有:
110kv
两个进线开关,两条110kv母线,一个110kv母联开关,
变压器,主变三侧各有一个开关,接到相应电压等级母线上
35kv,10kv部分母线各有一个母联开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考