消防喷淋头滴水的原因可能是消防管道内的水压过大,或者是因为喷淋头开关松动引起。拧开消防管道的旋钮,将管道内的水压降低即可;或者将松动的喷淋头开关拧紧即可。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
扩展资料:
消防喷淋头的工作原理:
1、闭式消防喷淋系统:
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开;
而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
2、开式消防喷淋系统:
系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
滴水原因:喷淋头或管道有沙眼;喷头与管道连接处安装时密封胶带没缠好。
一般情况下和水压没有太大关系,可以去末端放水处看一下压力表。
消防要求喷淋压力在4个左右,不低于4个,也不要过高,太高了对管道有隐患,也可能会造成个别喷头滴水,高了就放水减压,把稳压泵压力调底一点。
扩展资料
常见喷淋头类型有:直立型、下垂型。
直立型:直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
下垂型:下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
参考资料
本回答被网友采纳