电线如何穿管 电线穿管操作技巧【详细介绍】

如题所述

电线如何穿管?电线穿管操作技巧详细介绍:
1. 管路较长或转弯较多时,应往管内吹入适量的滑石粉,以辅助电线穿管。对于2至3根导线的较小数量,可将导线前端的绝缘层削去,然后直接将线芯插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,形成平滑的锥形过渡部位。
2. 当导线数量较多或导线截面较大时,同样削去导线前端的绝缘层,然后将线芯错开排列在带线上,用绑线缠绕扎紧,确保绑扎接头处形成平滑的锥形过渡部位,便于穿线。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
3. 不同回路、不同电压和交流与直流的导线,一般不应穿入同一管内。但以下情况可以例外:额定电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路;但管内的导线总数不应多于8根。
4. 导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余度。垂直管路中敷设的导线,如超过规定长度,应在管口处和接线盒中加以固定。具体长度限制为:截面积为50mm²的导线为30m;截面积为70mm²的导线为20m;截面积在180~240mm²之间的导线为18m。
5. 导线穿完后剪断导线时,应考虑导线的预留长度。具体情况如下:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm;配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2;出户导线的预留长度应为1.5m;公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
穿管完成后,需进行绝缘测试。进行绝缘电阻测试时,应选用适合电压等级的兆欧表。电气器具未安装前进行线路绝缘测试时,先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。测试时,干线和支线应分开,一人操作测试,另一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数宜采用1min后的稳定读数。全部电气器具安装完毕后,在送电前进行绝缘测试,方法同上,确认无误后方可进行送电试运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考