我家装修,刚刚做完水电还没封槽,可是,下了一天一夜的大雨,外面雨水从槽里全部流到室内,客厅,卧室,厨房,卫生间,全部积了20CM的水,当时屋里的下水道及地漏全部被工人施工时不小心堵掉了,所有的水排不了。那个电线在水里泡了两天两夜,对电线有没有问题?对将来有没有隐患?影不影响以后的使用寿命?
请专家帮我分析分析,还有,怎样测试让我放心?
补充一下:我家是用赣昌的电线,电线有套入联塑的管子里。装修公司的人说保证管子里没有接头,都是整条线过去的,这样的话,泡水是不是没有关系?我应该放心让他们封槽吗?我应该追究装修公司的责任吗?
再请问一下,用摇表测试,怎么才是正常?能具体形容一下吗?谢谢!
1、电线(除开接头部位)在水里泡了两天两夜,对电线的性能没有影响;
2、电线(除开接头部位)泡水后,自然干燥后不会影响性能,将来没有安全隐患;
3、电线(除开接头部位)泡水后,不要加热干燥或暴晒,自然干燥的不会影响使用寿命;
4、电线穿线管时如有接头是不易穿过穿线管的弯头部位的,所以一般布线时,接头都安置在接线盒处,不会放置在穿线管内;
5、同1、2、3回答,不会有负面影响;
6、可以封槽,如不放心,封槽前可以用摇表测或线及零线的接地电阻;
7、屋内积水可能对堆放的材料、楼下住户造成的损失,如下水道及地漏施工的工人是同一家公司的,可以追究装修公司的责任,。
8、摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。一般测量超过1MΩ就合符低压设备绝缘要求。使用方法及注意事项如下:
⑴、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
⑵、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
⑶、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
⑷、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
⑸、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
⑹、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
⑺、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
⑻、测试过程中两手不得同时接触两根线。
⑼、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
⑽、 雷电时,严禁测试线路绝缘。