商品房楼顶部分混凝土强度不达标,需要凿除,能重新浇筑吗?

新买房子,17层(顶楼),卧室楼板混凝土强度不达标,开发商要凿除,重新浇筑。问题1:重新浇筑是否影响房子整体承力和安全。2.要注意哪些事项。求大神指点

1、重新浇筑不影响成立和安全。2、要求他们高一个标号混凝土浇筑。注意浇筑质量,接茬要处理好,养护7天。3、要求他们赔偿损失,谁知道后面会不会漏水。追问

谢谢大神指点!我在西北,现在夜间温度零下5度左右,如果施工的话,气温低,好不好影响混凝土凝结,这边一般11月15号停工(室外工程)

追答

交房时外窗都做了吧,洞口封闭,室内容易保温,挂个温度计就知道有没有低于5度了,低于这个温度就要加热了,让他们弄个电暖风加热。