连跨厂房,跨中怎么放雨水斗???连接管不会怎么绕过横梁伸下去啊??难道雨水斗不放在天沟里直接放屋面

速回!!!!!!!!!!!!!!!!!!

是有组织内排水。雨水由天沟汇入雨水斗,雨水管转弯,竖管固定在立柱上,雨水经竖管及埋地的横管流入室外雨水检查井。追问

跪求追问!!我是说跨中的天沟上如果放了雨水斗,雨水斗下的连接管怎么放啊???请看图片,那个天沟下的东西是不是贯穿整个厂房长度的梁啊?

追答

图片天沟下红色虚线转弯不是直角而是两个45°弯。“是不是贯穿整个厂房长度的梁啊?”这话问的什么意思没懂啊!不是穿过梁,是在梁的旁边。雨水口的平面位置不是正对着梁。

追问

那就是说不能放在天沟里了?或者说,不在跨间设天沟,直接把雨水斗放在左侧或右侧的屋面上咯?我本来是很自然的把两跨间的空隙当成放天沟的地方,然后才想到那底下有梁,连接管没法放,是不是这样~~~

追答

已经说得很清楚了,雨水口在天沟中央但不是正对梁的,雨水斗在天沟下面,雨水从雨水口的嘴筒流进雨水斗,再进竖管。因雨水在雨水斗中能接触空气、也有缓冲的容积,水流更均匀畅通。现在有的简化取销了雨水斗,直接把雨水口的嘴筒承插进竖管,这是不标准的。

追问

我如果还追问能不能不要打我。。。修改一下追问,天沟下面的,紫色的方块(就是柱最上面,以及两边的梁中间那个),是只是柱的一部分,还是一个连接柱和柱的某种梁的截面呢?我其实是想问,如果那个方块是垂直于屏幕的某个连接构件,长度和天沟一样,那不是就把天沟底下全都挡住了么。。。不好意思叙述的不是很好,不知道你明没明白我的困惑~~~还是学生比较无知,请谅解,但我真的很着急~~~

追答

哈哈!我若打你,这悬赏的30分不就打跑了吗? 你截的图片是哪里来的,这么不规矩也不清楚?红色的虚线转弯应该往进深方向转,到柱边安装竖管。天沟下面的空间里没有砼构件。建议你找一张正规施工图大样看看,或去参观一下实物就一目了然,再回来看图纸,你的知识就巩固了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-11
每个落水管直接连接至室内雨水井,然后集中引出追问

跪求追问!!我是说跨中的天沟上如果放了雨水斗,雨水斗下的连接管怎么放啊???请看图片,那个天沟下的东西是不是贯穿整个厂房长度的梁啊?

追答

那是屋架梁一般间距8米一榀,雨水斗跳开轴线设置就行了,剖面图里只是看到

追问

天沟宽度600,也就是说这个屋架梁的宽度比较小咯?

追答

屋架梁和天沟是相互垂直的,大小和天沟无关,在2榀屋架之间,天沟下面无结构构件