三相电网,线径是用平方单位来衡量的(平方是指的平方毫米),每平方线径一般估算允许通过安全电流:2.5—3.5A
则:线径(平方) = In / 2.5 (至3.5)
※ 注: In: 以上公式估算的电流值
In =(Hp * 736)/ (Un * 1.732 * COSф)
注: In :电流值; HP: 马力数; Un:使用电压; COSф:功率因数
7.5KW非常小的电流,选10平方的铜芯线足够了。
追问那35平方铝凯缆带4台7.5千瓦的风机够用吗?
追答建议不要用铝芯线。铝芯线和铜芯线比起来,更易发热。如果用铜芯线,四台用16平方的线是最低限了。至于铝芯线能不能行,你就把我告诉你的铜线径和电工一说,他们就知道可不可以的。建议别选铝芯线。