11问答网
所有问题
两个变压器低压进线分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-27
两路都运行,说明联络开关在备用状态,拉出来有一路跳闸的话说明二次里面有闭锁,因为三个开关之间二次是连在一起的,拉出一台有可能使回路发生变化,导致跳闸。应仔细检查一下图纸。一般情况下,联络开关或总开关只能退到试验位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Pv4v27FqFMv84vFMP2.html
其他回答
第1个回答 2020-06-28
检查一下二次图吧,正常是有合闸闭锁,三台开关只能合两台。
第2个回答 2017-02-02
应该是负载不均,联络柜不摇出来所有负载基本平均分配给两台变压器,联络柜断开时,负载不均衡导致其中一台过载,跳闸。并列运行的变压器要容量相同,接线方式,阻抗等一致才安全。
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
2台Dyn11变压器低压侧对相,低压侧联络开关合,高压跳闸,...
联洛配电柜一侧变压器需要停电,操作联络开关可以先合网吗?
两台变压器接两个进线柜,一台联络柜,断路器问题?
两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是...
郭老师好!用 一套电源供电,两个2000的变压器并联运行需要...
母联开关是指母线与母线之间的联络开关,变压器到母线的叫做进线...
变压器进线跟联络开关要设置机械联锁吗
同一变电所内变压器低压侧进行联络,联络开关大小按照较小容量变...