两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端一端接输入端 怎么
两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端一端接输入端 怎么没有输入信号? 接近开关也不亮 该怎么接 求高人指点 小弟我刚学
举报该问题
推荐答案 2011-05-18
1.一端接输入com,一端接输入X点。
2.找一铁东西,用接近开关靠近它,接近开关才会有输出。
3.接近开关两根线不要接反了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Pv7M4q827.html
其他回答
第1个回答 2011-05-18
FX1N是负极输入用PLC自身的COM接接近开关一端,另一端接PLC输入端,接近开关要感测到金属物质才能导通,尾巴上有个指示灯接通时亮。如果还不好用检查接近开关好坏。 COM是输入端负与输出COM1,2等无关系二楼胡扯。
第2个回答 2011-05-18
很简单,你是接近开关的极性弄反了,换个旧可以了 还有你就开关有毛病的
第3个回答 2019-06-11
你的感应器应该是电磁开关吧,如果是的话,用万用测量一下就知道了。
相似回答
两线接近开关接
在
三菱PLC(FX1N)
上
一端接公用端COM一端接输入端怎么
挨...
答:
接近开关蓝色是负极的,棕色
接输入
点。。如果是PNP型,
COM端
就接负极,
接近开关的
蓝色一直都是负极