我是刚做资料的也不是很懂。请教一下高手钢筋送检的问题:钢筋是不是每进场一次就送检一次。

委托单上填写代表批量是按60吨写呢还是按进场多少吨代表批量就是多少吨,另外送检是我们的技术员送的,他把钢筋出场报告与实验室的检验报告的批号不一样,他可能是乱编的,这样对资料有影响吗?该怎么办?我很头疼,请大家帮帮我。

送检是一定要如实填写实际进货的吨数 ,60吨只是规定了一个批次 ,大概是钢厂一炉的量 ,这个不等。按规定 只要不是一个炉号的钢筋 ,就需要做一次复试 ,不论你进了多少吨,如果一次只进了10吨 ,而且是2个炉批号的,原则上是要送2组的,因为每个炉批号的钢筋都要复试的,如一次进了80吨并且是同一炉批号的 ,就要取2组试件了,如果这80吨有3个炉批号,原则上是要送三组的,以此类推。抽样单必须填写钢筋出厂材质单上的编号,试验室的检验报告单上的钢筋炉批号是试验室根据工地提供的钢筋出厂材质报告单上的编号填进去的 ,这个是要一致的。 试验室的检验报告本身的编号是本试验单的编号 ,与钢筋出厂报告单编号没有关系。 一定要对上号 ,编号对不上是很麻烦的 是会被查 出来的 ,到时资料就不好过关了。资料反映了实际工程的各个时间各个部位。不过如果一次进的同直径的钢筋的炉批号太多的话,也可以偷偷的少送几组,只要不被查出来就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-17
代表批量是60吨,但每次进场若大于60吨,就按60吨一批次送检。若小于60吨,也要按一批次送检。它的代表批量就是这次的进量。至于技术员的做法,肯定不行,对资料是有影响的。会 认为在做假。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-17
实验室是不知道你每次进了多少吨的,所以你就攒到60吨以后送好了,可能你们的技术员选择了其中的一次出场报告上的编号,所以才会出现这个问题
第3个回答  2011-05-17
呵呵 系统工程,要学会送,就又省钱又轻松,不然累晕你
第4个回答  2011-05-17
不是