求一份没用过的110kv变电站原始资料

如题,谢谢。没有财富值了=-=

造纸厂电气原始资料

1、变电所类型:工厂变电站

2、电压等级:110/10kV

3、负荷情况:

      本公司为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为5800h,属二级负荷。各车间以10kV供电,负荷情况如表1-3所示。 

4、出线回路:110kV:终期2回(架空);   10kV=终期14回(电缆,备用4回)

5、系统情况:

            该变电站 以同塔双回110kV线路,接入电力系统的220kV变电站的110kV母线,线路长度8.5km,线径LGJ-240/30。

            系统110kV母线电压满足长调压要求;

            电力系统短路数据如表1-4所示。

   

6、环境条件:

       最高温度:40℃,最低温度:-20℃,年平均温度:20℃;

            土壤电阻率:P<400欧·米;

             雷暴日:35日/年

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考